если 12 м высоты соответствует 1 мм рт ст или 133,33 Па, значит имеем 133,33 / 12 = 11,11 Па/м

означает ли это, что если есть вертикальная шахта естественной вентиляции в многоэтажке, а в ней два одинаковых отверстия, одно в 0,5 м над другим, то сопротивление нижнего отверстия будет больше верхнего не только на сопротивление 0,5 м шахты, а еще и на 11,11 * 0,5 Па?
инж323
вы точно знаете различие меж располагаемым давлением и потерями давления в трубах?
profeMaster
Цитата(инж323 @ 14.7.2016, 17:36) *
вы точно знаете различие меж располагаемым давлением и потерями давления в трубах?


поискал, могу посчитать располагаемое давление для 0,5 м шахты

D r е = h g (r н – r вн), где h – разница отметок устья шахты и жалюзийной решетки, м; r н и r вн – плотности соответственно наружного и внутреннего воздуха, кг/м3.

0,5 * 9.8 * (1.25 - 1.18) = 0,34 Па

если потеря давления в трубе длиной 0,5 м составляет 0,01 Па, то располагаемое давление для нижнего отверстия на 0,33 Па больше, чем верхнее (нижнее будет сильнее всасывать)?

инж323
Цитата(profeMaster @ 14.7.2016, 20:00) *
поискал, могу посчитать располагаемое давление для 0,5 м шахты

D r е = h g (r н – r вн), где h – разница отметок устья шахты и жалюзийной решетки, м; r н и r вн – плотности соответственно наружного и внутреннего воздуха, кг/м3.

0,5 * 9.8 * (1.25 - 1.18) = 0,34 Па

если потеря давления в трубе длиной 0,5 м составляет 0,01 Па, то располагаемое давление для нижнего отверстия на 0,33 Па больше, чем верхнее (нижнее будет сильнее всасывать)?

да,хотя погрешность приборная вполне может это не поймать. Для такого , почти лабораторного исследования стоит и учесть плотность внутреннего воздуха в помещении с учетом градиента по высоте.
а как так у вас 0.01 Па получилось, коль там отвод......и решетка.....
profeMaster
Цитата(инж323 @ 14.7.2016, 20:29) *
а как так у вас 0.01 Па получилось, коль там отвод......и решетка.....


посчитал только сопротивление трубы. Так как отвод и решетка есть и на верхнем отверстии (отверстия и их элементы одинаковые)